ZavDoc
Господа!
Кто знает как перевести Remak Lorzj, RWD62.1 (водяной обогреватель) с лета на зиму.
Покачал с инета "Блок управления VCB" в трех редакциях, там
одна "вода" и ссылки на прилагаемую документацию, которая делается
под конкретную вентустановку с минимумом настроек со стороны заказчика,
и которая к тому же канула в лету с предыдущей обслуживающей организацией.
В нормальных системах переход осуществляется по датчику приточного воздуха автоматом,
а здесь, как я понимаю, изменением каких-то параметров. А каких? Вопрос???
Кто знает подскажите, ПОЖАЛУЙСТА. helpsmilie.gif
Сергей А. Ефремов
Автоматически все происходит. Уличный датчик < +5С запускает насос или при открытии клапана на 5%.
ZavDoc
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.12.2012, 23:49) *
Автоматически все происходит. Уличный датчик < +5С запускает насос или при открытии клапана на 5%.


В том-то и дело что не происходит. На улице -5С. Насос циркуляционный включен постоянно.
Клапан закрыт на 100%. При включении установки по программе снижается температура VO
и срабатывает защита о разморозке водонагревателя. После сброса ошибки все повторяется...
Сергей А. Ефремов
При чем тут зима-лето?